望麓自卑—湖南大学最具潜力的校园传媒

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1372|回复: 3

农村电网改造中的几项技术措施

[复制链接]
发表于 2006-11-1 12:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
农村电网改造中的几项技术措施
目前\"农电两改一同价\"工程,牵扯的问题很多,但针对农网的现状,就其技术方面,应从以下几个方面着手:

  (1)农网工程应侧重网络的合理布局及规划的统一性。编制农网改造计划应充分考虑进一步使10kV网络趋向合理,并应考虑结合目前实行的电管站综合电价,线损承包,使网络结构有利于线损的测算考核,促进管理。在供电方式的论证及勘查设计过程中,应做到统一规划,避免迂回供电及线型选择不当等造成线损过大。

  (2)作好负荷预测,合理选择变压器容量。在现有负荷的基础上,对3~5年内可能增加的照明、农业、乡镇企业的动力负荷进行预测、规划,合理确定变压器的台数和容量。其容量的选择可按以下几点进行:

  1)对于主要供抗旱或工副业用的变压器,按规划负荷1.3倍选择变压器千伏安数。

  2)对于供给照明、农副业产品加工等综合用的变压器容量,考虑用电设备同时率,按实际可能出现的高峰负荷总千瓦数的1.35倍选择变压器千伏安数。

  3)对于专供农村照明用的变压器,按接近于照明总和千瓦数选择变压器。

  (3)按负荷中心法,合理选择配电变压器的位置。结合低压整改线路,根据负荷规划,尽量将变压器放置在负荷中心,从配电变压器的低压出口到每个负荷点,尽量做辐射式向四周延伸,但供电半径以不超过500m为宜。同时还应考虑到变压器应放置在地势较高、高低压线进出方便及公众不易聚居的场所。

  (4)按规定的电压损失,合理选择导线截面。一般先按规定的电压损失,计算出一个导线截面,然后再检查一下这种导线实际载流量是否超过安全截流量,最后确定一个合适的导线型号。根据《农村低压电力技术规程》的规定(三相动力供电电压允许电压损失为-7%;220V单相供电电压允许电压损失为- 10%),可按下式选择导线截面

      S=PL/( CΔU) (mm2)
  式中 PL --负荷距,kWm;
发表于 2006-11-1 20:17:04 | 显示全部楼层
今日的农村,今后有可能成为城区.城郊农网改造必须考虑与城市化进程的关系,不然过于随意的10kv电杆将给今后的城市建设带来无穷烦恼
发表于 2006-11-2 09:08:19 | 显示全部楼层
1.3-1.35的容载比小了些,农村电网用电功率因数低,无功补偿比较落后,一般都是不可切并联电容器,规划后5年之内肯定就要卡脖子,除非规划的预测负荷取得比较大。
发表于 2006-11-2 09:36:08 | 显示全部楼层
终于能说点人话了.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

每日推荐上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|湖南大学望麓自卑校园传媒 ( 湘ICP备14014987号 )

GMT+8, 2024-11-24 04:48 , Processed in 0.062774 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表