望麓自卑—湖南大学最具潜力的校园传媒

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 718|回复: 0

电力系统中常见的中性点接地方式

[复制链接]
发表于 2005-12-19 14:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力系统中常见的中性点接地方式
中性点接地系统在电力系统中是比较常见的,不同中性点接地方式应用范围大致如下:

1,中性点不接地系统:3kv~10kv系统电压不高,绝缘费用在总投资中所占的比重不大,同时这个电压等级配电线路总长度长,雷击瞬间跳闸事故多,因而着重考虑供电可靠性问题。一般多采用中性点不接地系统,仅在线路长或有电缆线路而且单相接地电流越限时,才采用经消弧线圈接地方式。

  2,中性点经消弧线圈接地方式:35kv~60kv系统和3kv~10kv相似,降低绝缘水平经济价值不甚显著,同时这个电压等级都未全线架设避雷线,雷击事故较多,供电可靠也是主要问题。照理可采用中性点不接地系统;但由于35kv~60kv电网线路总长度一般都超过100km,单相接地电流大都越限,因此多采用经消弧线圈接地方式。

3,中性点直接接地方式:110kv系统由于电压升高,绝缘费用在总投资中所占的比重增大,供电可靠性则可通过全线架设避雷线和采用自动重合闸加以改善。因此,我国多数110kv系统采用中性点直接接地方式;仅重庆和东北等雷电活动较强的地区由于考虑供电可靠性曾采用经过消弧线圈接地方式。

4,220kv及以上系统降低绝缘水平占首要地位,它对总投资影响很大,中性点直接接地系统具有明显的优越性,国内各220kv系统都采用这种接地方式。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

每日推荐上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|湖南大学望麓自卑校园传媒 ( 湘ICP备14014987号 )

GMT+8, 2024-11-24 07:40 , Processed in 0.259792 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表