望麓自卑—湖南大学最具潜力的校园传媒

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3550|回复: 8

[电气与信息工程学院] 电力行业通信规约介绍

[复制链接]
发表于 2007-12-28 23:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEC61850标准是基于通用网络通信平台的变电站自动化系统唯一国际标准,它是由国际电工委员会第57技术委员会(IECTC57)的 3个工作组10,11,12(WG10/11/12)负责制定的。此标准参考和吸收了已有的许多相关标准,其中主要有:IEC870-5-101远动通信协议标准;IEC870-5-103继电保护信息接口标准;UCA2.0(Utility Communication Architecture2.0)(由美国电科院制定的变电站和馈线设备通信协议体系); ISO/IEC9506制造商信息规范MMS(Manufacturing Message Specification)。变电站通信体系IEC61850将变电站通信体系分为3层:变电站层、间隔层、过程层。在变电站层和间隔层之间的网络采用抽象通信服务接口映射到制造报文规范(MMS)、传输控制协议/网际协议(TCP/IP)以太网或光纤网。在间隔层和过程层之间的网络采用单点向多点的单向传输以太网。变电站内的智能电子设备(IED,测控单元和继电保护)均采用统一的协议,通过网络进行信息交换。IEC61850的特点是1)面向对象建模; 2)抽象通信服务接口; 3)面向实时的服务; 4)配置语言; 5)整个电力系统统一建模。IEC61850建模了大多数公共实际设备和设备组件。这些模型定义了公共数据格式、标识符、行为和控制,例如变电站和馈线设备(诸如断路器、电压调节器和继电保护等)。自我描述能显著降低数据管理费用、简化数据维护、减少由于配置错误而引起的系统停机时间。IEC61850作为制定电力系统远动无缝通信系统基础能大幅度改善信息技术和自动化技术的设备数据集成,减少工程量、现场验收、运行、监视、诊断和维护等费用,节约大量时间,增加了自动化系统使用期间的灵活性。它解决了变电站自动化系统产品的互操作性和协议转换问题。采用该标准还可使变电站自动化设备具有自描述、自诊断和即插即用(Plug and Play)的特性,极大的方便了系统的集成,降低了变电站自动化系统的工程费用。在我国采用该标准系列将大大提高变电站自动化系统的技术水平、提高变电站自动化系统安全稳定运行水平、节约开发验收维护的人力物力、实现完全的互操作性。
 楼主| 发表于 2007-12-28 23:17:03 | 显示全部楼层
远动设备及系统
第5部分 传输规约
第101篇基本远动任务配套标准

本标准适用于具有编码的比特串行数据传输远动设备和系统,用以对地理广域过程的监视和控制。制定远动配套标准的目的是使兼容远动设备之间达到互操作性。远动兼容标准利用了IEC60870-5标准文件系列. 这个标准规范提出了基本远动任务的功能协议集. 正在考虑基于上述标准的其他配套标准.
  本标准定义了从毫秒到分的二进制时间的三个八位位组时标CP24Time2a的应用服务数据单元(ASDU), 在本标准的规范中又补充定义了从毫秒到年的二进制时间七个八位位组时标CP56Time2a的应用服务数据单元(见IEC60870-5-4 6.8和本标准的7.2.6.18).
采用时标CP56Time2a的应用服务数据单元, 是因为在采用没有确定传输延时的网络或者网络发生暂时性故障时.控制站不能准确地将从小时到年加到接收到的具有时标为从毫秒到分的应用服务数据单元上。
虽然本配套标准除定义实际通信功能, 还定义了极大多数重要的用户功能. 它不能保证在不同制造厂的设备之间完全兼容和互操作性. 要求有关单位在考虑整个远动设备的运行,就所定义的通信功能的使用方法达成一致.
  在本标准中规定的内容和IEC60870-5-1至IEC60870-5-5定义的标准兼容.
 楼主| 发表于 2007-12-28 23:19:09 | 显示全部楼层
DL/T634.5101-2002 /IEC60870-5-101:2002
(基本远动任务配套标准)应用规范
2002年9月16日,国家经贸委发布2002年第65号公告,颁布了45项电力行业
标准,这些标准已于2002年12月1日起实施。其中DL/T634.5101-2002
/IEC60870-5-101:2002 远动设备及系统 第5-101部分:传输规约 基本远动任
务配套标准(简称新版101标准)替代了DL/T634-1997标准(简称老版101标
准)。两者的最大区别是新版101标准为等同采用国际标准而老版101标准为非
等同采用国际标准。新版101标准在许多方面较老版本有许多改进,在应用功能
定义方面更加明确,特别在传输效率上有一定的提高。
一些单位在应用新版101标准时出现了一些问题,主要表现在两个方面,首
先,标准中的可选参数选择范围比较大,选择子集的不同将使传输的实现有很
大不同,直接影响互换性实现;其次,主站系统与厂站端系统对规约传输过程
的不同理解导致传输过程不能进行。
为解决上述问题制定本规范。本规范给出了对标准中可选参数的推荐选择,
并在标准允许的前提下,对信息体地址进行了分配。另外定义了多点设定命令
以满足AGC功能的需求。当前随着系统互联的要求扩大及信息共享需求的扩大,
多个主站同时采集一个厂站设备的情况越来越多,选择共同的子集有利于降低
规约实现的难度,也有利于提高设备运行的稳定性。同时也为进行标准的一致
性测试提供一定依据。
本规范是在华东网调的工作基础上制定的。华东网调通过对101标准的应用
情况进行分析,发现了应用上的一些问题,2002年12月组织了网内有关技术人
员及有关设备生产厂商对应用101标准进行研讨,在此基础上,新版101标准起
草小组的专家起草了本规范的初稿,2003年2月,国调中心组织有关网省调的技
术人员和有关设备生产厂商在上海对本规范的初稿进行了研讨,形成本规范,
并报全国电力系统控制及通信标准化技术委员会三届五次会议 。
本规范不涉及有关规约的传输过程的理解问题,IEC60870-5-6(IEC60870-5
规约系列的一致性测试规则)对规约的传输过程有明确的阐述。
本规范适用于点对点或多个点对点的非平衡式传输。当采用DL/T634.5104:2002
标准进行网络传输时,应采用平衡式传输,并按照DL/T634.5104:2002互操作性
进行选择。
本规范将作为DL/ T634.5101-2002的提示性附录C与该标准一起出版。
 楼主| 发表于 2007-12-28 23:25:49 | 显示全部楼层
串行通讯监控方式支持电力行业标准CDT协议,以接入电力自动化(远动)系统。CDT协议是循环数据传送,在此方式中,发送端将要发送的数据分组,再按照约定的规则组合成帧。从一帧的开头到结尾依次向接收端发送,全帧信息传送完毕后,又从头到尾重新传送。这种方式由发送端周期性地发送信息而不询问接收端的是否接受到,也不要求接收端给予回答。
具体CDT协议标准框架请参考中华人民共和国电力行业标准《循环式远动规约》,代号为(DL 451-91)。以下介绍本直流系统的CDT协议标准内容。
发表于 2008-1-3 12:51:04 | 显示全部楼层
楼主大概会想到这里看看
这几个规约的文本都可以在这里找得到
中国电力规约网:
http://www.powerprotocol.com.cn/
发表于 2008-1-3 22:08:32 | 显示全部楼层
能说的人性化点嘛?
………………
发表于 2008-1-3 22:10:25 | 显示全部楼层
能说的人性化点嘛?
………………
发表于 2008-12-20 02:54:04 | 显示全部楼层
101 串口调度通讯
102电度表通讯
103保护通讯
104网络包装版的,豪华版101通讯,调度专用
CDT,1801已经落伍了,还有使用DNP的,可以理解为101的前身。
各个片区使用的相同规约大体是一样的,会有一些小的偏差,核心是报文格式和实现机制。
如果想学的话,建议通读101,其他的都是差不多的。
发表于 2009-2-11 17:29:30 | 显示全部楼层
搞这个方向的就业有点窄,而且技术含量比较高,说白了就是比较费脑子,跟高IT差不多了!电力系统方向就业比较有前途,升值潜力大!