湖南三年中遭遇两次“50年不遇”
湖南电网50年一遇冰灾的特征、成因及应对措施
Characteristic, Causes and Countermeasures for Ice Disaster
Once for 50 Years in Hunan Power Grid
《电力建设》2005年07期
刘长根 , 肖江华 , 曹刚强 , Liu Changgen , Xiao Jianghua , Cao Gangqiang
2005年春节,湖南电网遭遇了一场50年一遇的特大冰灾,多条500 kV及以下线路出现冰闪跳闸,倒塔断线,电网安全面临前所未有的严峻考验.通过对这次冰灾特点的论述和对冰灾成因的分析,对今后输电线路的设计和运行提出了应对措施和一些建议.
湖南电网防冻融冰体系改革之探讨
Discussion of the Freezing Preventing and Ice
Melting System for Hunan Electric Grid
《湖南电力》2003年05期
许源 , 刘人玮 , 李军
湖南电网由于其所处特殊的地理位置和气候特征,输电线路的覆冰、融冰工作几乎每年都必不可少.通过对有关气象资料和湖南电网防冻融冰历史资料的研究分析,对湖南电网现存的防冻融冰体系的改革做了一些探索.
湖南电网覆冰输电线路跳闸事故分析及措施
Causes and Precaution Measure for Tripping
Trouble of Transmission Line Covered with Ice
《高电压技术》2006年02期
吴文辉 , WU Wenhui
分析了2004年12月湖南电网输电线路覆冰跳闸事故的主要原因-绝缘子串冰闪及其机理.比较了各种防覆冰跳闸措施的效果和利弊,并指出应从设计、施工、运行和维护等环节着手,采取避、抗、改、防等措施加以防冰,一旦出现覆冰应积极采取融冰和除冰措施.
湖南500kV输电线路覆冰倒塔原因分析
Cause analysis of tower falling down and ice accretion
in Hunan 500kV power transmission line
《湖南电力》2005年05期
刘纯 , 陆佳政 , 陈红冬 , LIU Chun , LU Jia-zheng , CHEN Hong-dong
对湖南500kV复沙Ⅰ线倒塔段应用大型通用有限元程序ANSYS建立单元模型,计算出铁塔随导线覆冰厚度变化的极限承载力,分析了该事故段铁塔倒塌的原因.根据计算结果,对铁塔的2种局部加强方案进行核算,并提出改造建议.
湖南电网冰害事故天气成因分析
Weather Cause Analysis of Ice Harm Accident
in Hunan Power Network
《电力设备》2005年07期
易辉 , YI Hui
在导线覆冰种类中,雨凇覆冰是对线路危害最大的一种类型.文章详细介绍了2005年2月7~13日期间由于雨凇类导线覆冰造成湖南省500kV电网大面积倒塔事故情况;同时,从雨凇的定义出发,论述了雨凇在湖南省的分布,并从湖南省独特的地形分析了湖南容易产生雨凇覆冰的原因,以及由于历史罕见的天气条件造成这次严重事故的原因.
--------------------------------------------------------
2005年2月25日的报道
文章提交者:司马牛羊
以下内容来自“承影纯jun”和“七箭”网友的发现:
2005年2月25日:在刚刚过去的鸡年春节,一场罕见的冰冻席卷三湘大地。6000多名充满血性的电力职工勇斗严寒,赢得了一场壮烈的“保电”战——
从农历腊月二十九至正月初九,一场历史罕见的雨雪冰冻灾害突袭湖南,持续的冰冻使湖南电网遭受了有史以来最严峻的威胁。
……
湖南全省出现的大范围雨雪冰冻天气从2月7日开始,持续时间之长、范围之广、为害之烈为近50年之最。
面临前所未有的严峻考验,湖南省电力公司发令,要求“组织一切力量,严防死守,确保正在运行的22万伏及以上输电线路安全运行”。
截至2月16日,湘北、湘西电网相继有10条线路倒塔断线,其中3条50万伏线路倒塔24座,5条22万伏线路倒塔17座。电网安全岌岌可危,湖南“西电东输”的几条大动脉,处在痛苦不堪的痉挛之中。