望麓自卑—湖南大学最具潜力的校园传媒

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1078|回复: 4

上海电网黄渡分区±50MvarSTATCOM通过验收

[复制链接]
发表于 2006-4-26 22:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月10日,由上海市电力公司承担的国家电网公司重点科技示范工程“上海电网黄渡分区±50mvarSTATCOM”科技项目通过验收,标志着拥有我国自主知识产权和五项国家发明专利、达到国际领先水平的静态无功同步补偿装置技术进入实用化阶段。

目前,我国已进入大区域电网互联的新阶段。随着电力系统规模的不断扩大,系统发生故障的风险也在增加、故障波及的范围也更大。因此,如何进一步确保系统稳定已成为电力系统的一个十分重要的课题。开发具有快速响应的大功率柔性交流输电系统装置,是提高系统可控性、防止系统崩溃的有效手段。静态无功同步补偿装置是交流输电领域中技术含量最高、功能最全、性能最好的设备之一。

上海电网负荷高度集中,是中国最典型的受端电网。随着徐行、顾路等500千伏变电站的相继投运,网架结构发生了一定的变化,并存在难以保证电压始终稳定的问题。为切实有效地提高电能质量,确保上海电网的安全稳定运行,使用静态无功同步补偿装置这一电力无功补偿的新技术,是解决上述问题最先进有效的方法。目前世界上投入运行的静态无功同步补偿装置共有十台左右,其中容量在50mvar以上的仅有6台。

为确保该工程项目早日研发成功,上海市电力公司作为该项目的承担单位,负责了组织、实施和工程设计等主要工作,交通大学完成了该项目的仿真研究和计算,清华大学负责原理、控制等部分的设计、开发,许继电源公司把设计转化成产品,上海电力设计院、中国电科院、上海超高压输变电公司、华东电力试验研究院等单位联合协作,使该工程项目进展顺利。

由于静态无功同步补偿装置是当前世界上最先进的一项科学技术,目前国内还没有任何相关的标准或规程。在该项目的研制、调试、试验和工程实施过程中,上海市电力公司以标准和规程作为项目实施的前提和保证,特邀中国电力科学院等单位的有关专家,相继组织编制了“IGCT定货技术规范”、“IGCT阀的型式试验规范”、“静态无功同步补偿装置冷却系统的试验规范”、“成套静态无功同步补偿装置试验规范”、“制造过程中关键点试验规范”、“现场运行规程”等各类标准和规程文件。在项目实施中,该公司组建了由生产科技部、调度通讯中心、工程建设部,超高压输变电公司等参加的跨部门、多单位联合攻关组。经过各方通力配合协调、共同努力,确保了这套大容量静态无功同步补偿装置顺利安装投运,创建了一套全新的科技项目管理方法,并为今后该项目的推广应用积累了成功的经验。

清华大学韩英铎院士在接受采访时评价,这套装置的投运,标志着我国在该领域的技术水平已经达到了国际前沿,将有效避免由于电压崩溃所引起的突发性大停电的发生。

国网公司在进行特高压输电的准备,南方公司在直流方面进行着大力度的研究.中国电力科技的新一轮高峰即将来临,可是,我们学校准备好了吗?
发表于 2006-4-28 20:58:32 | 显示全部楼层
标题错了,是50M的STATCOM,能做500M的话便是世界第一了.做这种东西投资太大了
发表于 2006-4-29 14:00:56 | 显示全部楼层
呵呵。。。
发表于 2006-4-29 16:23:42 | 显示全部楼层
引用第1楼ststst2006-04-28 20:58发表的“”:
标题错了,是50M的STATCOM,能做500M的话便是世界第一了.做这种东西投资太大了
是的,已更正.
发表于 2006-4-29 20:06:12 | 显示全部楼层
这个是很有前途的行业,湖大不知道有那些强人在搞。