某同志说\"这次灾害南方没有一个省份有准备有经验。\",现转发一帖,麻烦某同志给解释解释...
文章提交者:司马牛羊
《电网技术》2005年24期
2005年湖南电网冰灾事故分析及其应对措施
黄强;王家红;欧名勇
介绍了2005年春节前后湖南电网的冰灾情况及现场取样数据,结合湖南的地形特点分析了湖南易形成雨雪冰冻天气的原因及其特点,对220kV、500kV线路发生倒塔断线的区段(点)进行了微地形特征统计分析和倒塔原因分析,根据“避、抗、融、改、防”五字综合技术措施提出了已建线路和新建线路防冰灾事故的应对措施,同时指出为及时掌握电线的结冰情况应积极开展红外仪观测系统和远程信息传输系统的研究。
【作者单位】:湖南省电力公司 湖南省长沙市410007(黄强;王家红);湖南省电力勘测设计院 湖南省长沙市410007(欧名勇)
【关键词】:电力系统;湖南电网;冰灾;冰闪;雨淞;不均匀覆冰;纵向不平衡张力
【分类号】:TM711
【DOI】:cnki:ISSN:1000-3673.0.2005-24-003
【正文快照】:
1引言 2005年2月7日至17日春节前后,一场历史上罕见的雨雪冰冻灾害天气突袭湖南,持续的大强度冰冻使湖南电网遭受了有史以来最严峻的考验,先后发生了电力线路冰闪跳闸、倒塔断线事故。因不堪重负3条500kV线路倒塔24基、变形3基;6条220kV线路倒塔18基、变形9基;其它电压等级线路也遭到了严重破坏。面对恶劣的自然灾害,湖南省电力公司及时启动应急预案,积极采取有效措施组织抢修,同时国家电网公司也迅速组织有关专家亲赴事故现场调查情况,研究对策。在各方的共同努力下,事故得到了有效控制,没有引起电网瓦解。本文主要结合湖南的气候特点分析…
========
来源: http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2005-DWJS200524003.htm
是天灾还是人祸?公道自在人心,大家自己去看吧!
《湖南水利水电》2001年01期 加入收藏 获取最新
输电线路重冰区抗冰设计探讨
张晓东
输电线路抗冰设计和熔冰设计都是防止冰害、确保线路安全运行的好方法 ,就局部线路而言 ,抗冰设计的线路比熔冰设计的线路投入运行后操作简单 ,维护工作量少 ,且投资增加不多。文章就雪峰山电视台 10kV线路抗冰设计中所需要解决的几个问题加以探讨。
【作者单位】:怀化市水利电力勘测设计研究院!怀化市418000
【关键词】:输电线路;抗冰设计
【分类号】:TM75
【DOI】:cnki:ISSN:1006-9046.0.2001-01-016
【正文快照】:
1 基本情况雪峰山地处湖南西部系雪峰山脉 ,其主峰苏宝顶在湖南黔阳县境内 ,雪峰山电视转播台 10kV线路从雪峰山下直上主峰苏宝顶 ,最高海拔高度1340m ,冬天最低气温 - 13℃ ,其地理条件和气候条件容易形成重冰区 ,原设计由某县设计室承担 ,其设计参数 :覆冰厚度b =30mm ,相应风速V =10m/s ,气温t =- 5℃ ,最低气温tmin=- 10℃ ,最高气温tmax=4 0℃ ,Vmax=2 5m/s ,年平均气温tav=15℃ ,导线截面积S =54 95(LGJ - 50 )。1985年该线路投入运行进入覆冰期后 ,发现设计覆冰厚度远远小于实际覆冰厚度 ,建设方组…
========================